http://www.lineameteo.it/viewtopic.php?f=2&t=16403&p=487690#p487690 ----------------------------------- As_Needed Sab 06 Apr, 2019 00:45 Re: Meteohelix IoT ----------------------------------- Il protocollo I2C ha praticamente due linee SDA e SCL, una per il data e una per il clock. Queste due linee sono open drain (in inglese) , questo significa che l'uscita è sempre a livello logico basso, quindi hanno bisogno di due resistori di pull up sulle linee per far avere un segnale alto. Funzionano con una sequenza start e stop tra il master e slave. Il clock SCL è sempre il master e SDA trasferisce i bit dei dati. Di solito l I2C funziona tra 7 e 9 bit di dati. In poche parole questa è la sequenza: 1) Si manda una sequenza di start 2)Slave manda un bit R/W per informare che sta per scrivere 3) Manda il messaggio 4) invia i data bit 5)Sequenza di stop Il sensibus funziona differentemente come spiegato qui in questo utile link, e spiegano anche un alternativa di come connetterlo con l'I2C ;) https://www.i2cchip.com/humidity_sensors.html Insomma hanno diverso numero di bit e un differente uso di start e stop, per questo non possono essere compatibili direttamente. Forse ti può interessare pure questo ;) https://www.i2cchip.com/index_m.html